土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 一层浴室,二层包厢是否设喷淋
一层浴室,二层包厢,总共大约800平方米
是否设喷淋

全部回答(4 )

  • poedan
    二层包厢总面积超过300平方米才设置喷淋的!
    “设置在地下、半地下或地上四层及四层以上或设置在建筑的首层、二层和三层且任一层建筑
    面积大于300m2 的地上歌舞娱乐放映游艺场所(游泳场所除外)”
    就根据建筑设计防火规范就可以了!
    2006-08-23 13:44:23 来自 PC 评论 举报
  • wangzx_79
    二楼要设简易自动喷淋~
    但也要看在什么地方
    2006-08-23 09:05:23 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10