发布于:2006-08-22 15:02:22
来自:暖通空调/采暖供热
[复制转发]
“多年以前,就曾进行过实态调查测定,结果表明:北京地区多数由城市热网或小区集中锅炉房供暖的住宅,即使设计水温为95/70℃,当达到设计室外温度时,运行水温一般只要70/55℃左右,即可保证设计室内温度。
为何设计运行水温远低于热媒没计温度时,也可达到设计室温?主要是由于实际配置的散热面积,均不同程度地偏大于理论所需散热面积。根据理论推导和实际工程运行验证,对于设计水温95/70℃的系统,当散热面积偏大10%时,运行水温约可为90/65℃;当偏大20%时,运行水温约可为85/60℃;当偏大30%时,运行水温约可为82.5/57.5℃; 当偏大40%时,运行水温约可为80/55℃。由于设计保守等各种因素,一般系统的散热面积均会偏大30%以上。”
以上为我引用有关资料上的内容,我想请大家讨论一下,我在设计中取以下值时到底会偏大多少呢?大家在做设计时对于散热器的片数是怎么取的呢?对于2--3层的建筑,采用上供下回单管系统时,各层散热器散热时都按传热温差为64.5度取值可以吗?不防各抒己见,共同探讨!
采暖热负荷计算传热系数:
370砖墙内外抹灰,K=1.56W/㎡•℃;门及单框双玻窗,K=3.3W/㎡•℃;屋面的传热系数,K=1.2W/㎡•℃;冷风渗透耗热量的计算按缝隙法,渗透风量按手册上取值,缝隙长度按建筑立面图上的长度计算。
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
当前供热技术中需要取得共识的几个问题
清华大学 石兆玉 王智超
http://www.bdhg.com.cn/tec%20doc/lw3.htm
回复 举报