阅读下一篇
消防报警要不要上啊!?????????最近遇到一个办公楼,三层,高15米,按照《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98是可以不上消防报警的,但是暖通专业要设置一种新型的风机,楼顶一台大的压缩机,然后通过塑料管道通到各个房间,房间内设置一台壁挂式类似普通空调的那种,根据规范的3.1.1条里,设有空气调节系统的办公楼,是二级保护对象,所以这里到底是不是要设置消防报警啊,根据《建筑设计防火规范》8.7.1条第六款里对“空气调节系统”的条文说明里,没有明确这种空调是不是属于空气调节系统,不知道该怎么办啊????
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板你在进开关的时候分开,最好参照图籍,这叫重复接地~~.....-.-#
回复 举报
没发现不对的地方.
注意:接地装置的接地阻值不得大于10欧.
回复 举报