土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 二次网补水压力根据什么设定

二次网补水压力根据什么设定

发布于:2011-12-08 23:04:08 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
请教各位师傅,换热站的二次网补水压力根据什么设定,怎么计算一栋楼的静压

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • li3333
    li3333 沙发
    一般考虑二次出水口至最高层的垂直距离再富裕5m左右选泵
    2011-12-10 18:08:10

    回复 举报
    赞同0
  • zzxzwg
    zzxzwg 板凳
    换热站补水压力要确保循环水泵停止系统最高点不倒空、不汽化,数值应该是换热站回水管标高与系统最高点标高差,加上5米水头富余量
    2011-12-09 08:53:09

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 552 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

止回阀响个不停是什么原因

用水泵从低位水箱向高位水箱补水,水泵的出水口安装有止回阀,水箱高度相差4米,当水泵停止工作时,止回阀就咔咔的响个不停,请教高手是什么原因?

回帖成功

经验值 +10