止回阀响个不停是什么原因
止回阀响个不停是什么原因
用水泵从低位水箱向高位水箱补水,水泵的出水口安装有止回阀,水箱高度相差4米,当水泵停止工作时,止回阀就咔咔的响个不停,请教高手是什么原因?
发布于
2011-12-08 20:59:08
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(21 )
无风不浪
路过学习
2012-02-20 18:41:20
来自 PC
评论
举报
baohaitao426
顺道请教一下,这种止回阀的工作原理是什么呀,也是通过弹簧产生的推理使没达到压力的时候阻止水流动的吗?