土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 爆炸危险区域划分,急求!

爆炸危险区域划分,急求!

发布于:2011-12-08 09:46:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我现在有一个四层框架结构,总高18.00m,在14.00m平台上有两台设备有可燃气体,密度比空气密度重,不知道爆炸危险区域怎么划分呢?地面上半径取15m,14.00m平台取7.5m组成的区域吗?气体泄露后的扩散浓度怎么计算呢?很是不解啊!

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • 古木叶
    古木叶 沙发
    inductance 发表于 2014-2-14 13:14 那么罐区是作为一个整体进行建筑物防雷计算的吧?建筑物等效面积是罐区总长和罐区总宽和罐区内的最高罐 …1、防雷分级与罐区所存物料有关,如果有甲类和乙类物料,一般按二类防雷建筑物设计,具体的防雷措施可参见《石油化工装置防雷设计规范》GB50650-2011、《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010、《石油库设计规范 》GB 50074-2002等相关规范。我做的一般没有进行罐区的防雷计算,比较简单。2、年雷暴日数可以直接查资料,但必须通知甲方。
    2014-02-14 13:42:14

    回复 举报
    赞同0
  • yangpeng2013yang
    gumuye 发表于 2014-2-10 15:31 如果户外的储罐的是在有防火堤的罐区内的话,将整个罐区划为2区;如果储罐只是一个单独的话,将储罐按装置 …那么罐区是作为一个整体进行建筑物防雷计算的吧?建筑物等效面积是罐区总长和罐区总宽和罐区内的最高罐的高度计算么?年平均雷暴日数是可以不同甲方直接查资料获得数据也行是吧?
    2014-02-14 13:14:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.92 万条内容 · 2208 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

EPS与UPS的异同

一、eps与ups的差别 (1)我国eps的发展是起源于电网突发故障时,为确保电力保障和消防联动的需要,它能即时提供逃生照明和消防应急,保护用户生命或身体免受伤害,其产品技术要求受公安部消防认证监督,并接受安装现场消防验收。而ups只是用来保护用户设备或业务免受经济损失,其产品技术要求受信息产业部认证。两者适用的安全规范明显不同,因而具有不同的价值观。 (2)eps和ups均能提供两路选择输出供电,ups为保证供电优质,是选择逆变优先;而eps是为保证节能,是选择市电优先。当然两者在整流/充电器和逆变器的设计指标上是有差异的。