正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(3 )
主题
回复
粉丝
继电保护
7.33 万条内容 · 450 人订阅
阅读下一篇
我厂里的主变从2002年4月份运行以来,在满负荷运行时,主变的上层油温一直很高,最高的达到88。5摄氏度,今年我们对主变做了3次绝缘油色谱试验。试验的结果如下:2006年元月7日做的试验结果为(单位是UL/L): 氢气H2 --13 氧气O2 --2600 一氧化碳CO --940 二氧化碳CO2----5900 甲烷CH4----590 乙烷C2H6----270 乙烯C2H4----930
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句以电机启动为例
操作员给电机发一个启动指令,接触器吸合.电机合闸线圈带电,电机开始起动,但电机起动时间都是N秒,为了使操作员松开启动按钮后,合闸线圈仍带电,必须保证接触器仍处于吸合状态.这时,我们可以让接触器的一个常开接点并在自己的电源回路中,实现自锁. 个人理解
回复 举报
.....一般过流故障总会伴有一些电压的变化,(正序电压的降低,负序电压的产生)
.....如果电压低到一定程度(或负序电压高到一定程度),过流保护才开放.
.....即正序电压>低电压给定定值(负序电压<负序电压给定定值),此时既使保护采样电流大于过流定值,保护也不动作,即电压条件不满足,过流保护被"闭锁"了
回复 举报