土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 帮我分析110KV的主变是何故障

帮我分析110KV的主变是何故障

发布于:2006-08-20 11:42:20 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
我厂里的主变从2002年4月份运行以来,在满负荷运行时,主变的上层油温一直很高,最高的达到88。5摄氏度,今年我们对主变做了3次绝缘油色谱试验。试验的结果如下:
2006年元月7日做的试验结果为(单位是UL/L):
氢气H2 --13
氧气O2 --2600
一氧化碳CO --940
二氧化碳CO2----5900

甲烷CH4----590
乙烷C2H6----270
乙烯C2H4----930
乙炔c2h2----0

C1+C2=1800

绝缘油油质试验
击穿电压:59KV
酸值(mgKOH/g):0.0027
水溶性酸(PH):5.6
闭口闪点(摄氏度):158
价损(90度):0.209
绝缘油水分试验 :13mg/L

2006年2月16日 发现油的色谱有问题后,我们就对绝缘油进行虑油,并再次做了色谱试验,结果如下(单位 UL/L):
氢气H2 --0.4
氧气O2 --11000
一氧化碳CO --18
二氧化碳CO2----420

甲烷CH4----11
乙烷C2H6----4.4
乙烯C2H4----16
乙炔c2h2----0

C1+C2=31

其他的试验项目也均合格
在主变运行了6个月后,我们再次做了绝缘油的色谱试验,结果如下(单位UL/L):

氢气H2 --18
氧气O2 --5000
一氧化碳CO --920
二氧化碳CO2----7300

甲烷CH4----58
乙烷C2H6----18
乙烯C2H4----86
乙炔c2h2----0

C1+C2=162
这次,总烃的含量又超过了注意值。


请问各位,我们的主变在哪里出了故障?请各位帮我分析。谢谢

  • cao345
    cao345 沙发
    満负荷运行的判断要注意,变压器的标称容量视在功率(S),当负荷(P)达到这一值是,实际上变压器已是过负荷运行了,原因:P=S X cosQ,功率因数一般为0.9左右
    2006-08-22 19:46:22

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.33 万条内容 · 452 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于 电流变送器 接线试验的问题

问个问题我的电流变送器接在ac相并起后接地侧但在试验的时候,单独加一相电流,另一相也有电流显示什么原理帮帮忙谢谢

回帖成功

经验值 +10