最近接了一个小工程,是一家火锅店,层高比较低,用户选择用中央空调,这样制冷每平米选取200W小不小呀,同时因火锅店内需要排风系统,这样应当在换气次数上是多少呢?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • nigeros
    nigeros 沙发
    200肯定小 具体多少 要看在哪 重庆有个案例 按经验做到450每平 但高峰期实测负荷达到了612 所以项目具体的情况要加以考虑 一般要在350以上
    2011-12-09 09:57:09

    回复 举报
    赞同0
  • zzc198708
    zzc198708 板凳
    同意楼上的冷负荷选取,但换气次数觉得少了。至于排风可视情况而定