请教消防水泵房

发布于:2003-10-04 23:16:04 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
请教消防水泵房
1、一个100亩的工厂厂区消防管网(分别设有消防栓和喷淋)改造,因利用原来的半地下式水池,设计人员为施工及安装方便,使新增加的消防水泵组为虹吸式的进水管,用底阀和市政管DN15使水泵吸水管DN250充满水,虹吸管最上端设有排气阀。但我认为作为一个比较大的厂区消防系统采用虹吸的水泵进水管不好,而且《自喷灭火系统设计规范GB50084-2001》10.2.3 中有:“系统的供水泵、稳压泵,应采用自灌式吸水方式。采用天然水源时,水泵的吸水口应采取防止杂物堵塞的措施。”各位大杰的看法如何?
2、消防水泵组机房内消防管道是否可采用沟槽式管件连接,由于泵组的管件较多,会不会出现管道安装不平直,管道支吊架是否要比焊接法增加。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • chenjie12
    chenjie12 沙发
    1、可以采用原设计方案。
    2、没有必要采用沟槽式管件连接。
    2003-10-06 19:41:06

    回复 举报
    赞同0
  • xujingya
    xujingya 板凳
    有条件应尽量用自灌式吸水
    2003-10-06 19:35:06

    回复 举报
    赞同0