我做的项目附近有一条常年有水的河流,故考虑在河水最低水位下设一水池进行集水,然后利用该水池内的潜水泵将水送至消防水池,满足消防用水量的要求。管道压力将达到2.0mPa,管材选用镀锌钢管。问题如下:
1、有无设在水下的集水池,如有,哪里有其标准图集或示例。
2、管材选用镀锌钢管是否合理。
3、防水锤装置应如何选取。
谢谢各位的帮忙!!!!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • goodme
    goodme 沙发
    谢谢各位高手!我选用的是镀锌无缝钢管。
    设置低位水池是为了保证水量的要求,因为补水的时间不一定满足要求。
    采用渗聚的方式集水我想采用,请问有结构图集吗?
    谢谢各位。
    2003-10-14 15:41:14

    回复 举报
    赞同0
  • 晴朗天空
    晴朗天空 板凳
    1.反对使用镀锌钢管!主要理由是:镀锌钢管为有缝焊接管,一般使用压力在1.0MPa以下;
    2.你的工作压力在2.0MPa ,那么试压该在3.0MPa左右,很容易出现爆管等事故;
    3.使用其他管材如无缝钢管.
    2003-10-08 19:39:08

    回复 举报
    赞同0