近来搞了一个暖通工程里的冷却塔的循环水工程,工程完了,发现上冷却塔的一个立管有点歪了,实在室外的上塔的一部分立管,大概是每米偏离10mm左右,怎么办呀,管径是DN200的,有点麻烦,怎么办呀?急求
发布于
2006-08-20 21:51:20
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
zhaohongbo1982
谢谢各位的建议!
2006-09-03 07:21:03
来自 PC
评论
举报
zys0000
10‰的斜度,谁配的管?!