电机功率是11KW ,额定电流:22A,三角全压起动.起动正常,但起动后三相电流为:27A,,28A,,31A,,起动前相,线电压均正常,电机运转时线电压降为360~370V,相电压为:210V..220V..190V从变压器到电机大概有500M,采用50M2线径.已经用了两年了一直没事,最近2个月却连烧了5台电机.还有急着开工呢,请大家帮忙!