电动机已经连烧5台,请帮忙分析原因.

发布于:2006-08-20 10:21:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电机功率是11KW ,额定电流:22A,三角全压起动.起动正常,但起动后三相电流为:27A,,28A,,31A,,
起动前相,线电压均正常,电机运转时线电压降为360~370V,相电压为:210V..220V..190V
从变压器到电机大概有500M,采用50M2线径.已经用了两年了一直没事,最近2个月却连烧了5台电机.
还有急着开工呢,请大家帮忙!

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • lidongmax
    lidongmax 沙发
    继电器的过载保护已经调到了28a,
    电源侧的出口线电压均达到400v以上,
    现在把负荷减小好,已经可以用了.虽然还不知道是哪出了问题但能用就好.hehe~~~~~~~~~~~~~~~
    如果大家能帮分析出问题所在就更好了.
    谢谢朋友门的帮忙
    2006-08-21 19:47:21

    回复 举报
    赞同0
  • shinestar1415
    shinestar1415 板凳
    如果电机的线圈三相不平衡的话,最有可能产生这种情况。