商场喷淋问题

发布于:2003-10-01 19:12:01 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
三层商场,每层面积5400平米,每层中间用防火墙分割成完全不相通的两部分(均分):
问题一:每层是否可以因为两部分各2700平米小于3000平米,而不设喷淋.
问题二:问题一若成立,不设喷淋,那么如果商场上空调,是否要设喷淋,

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • rosee
    rosee 沙发
    同意楼上观点,防火墙只把一栋建筑分为两个防火分区,但实质上它仍为一栋建筑而不是两栋,所以该工程没有空调情况下也要设喷淋。事实
    假如问题一成立,工程就相当于三层商场,每层面积2700平米,那么不设空调时应可不设喷淋,设了空调就肯定要设喷淋了。(事实上问题一不成立)
    2003-10-09 17:24:09

    回复 举报
    赞同0
  • liangfp
    liangfp 板凳
    防火墙只是防火分区的划分,不能认为是两栋建筑物,所以不管有没有空调都应该设喷淋。
    2003-10-09 16:23:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多