土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防方面讨论(有送分哦)

消防方面讨论(有送分哦)

发布于:2003-10-01 15:22:01 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
1消防水池可以室内室外分开吗?2室外的消防水池(用于室外消火栓系统)如果市政水压能满足低压消防系统要求(最不利点10m水柱),那么在消防水池(因为只有一路供水,而且水量也不能满足要求,所以要设水池储水)旁是否要设泵房来组建室外临时高压系统呢?3,如果不设室外消火栓泵房,那么室外消防水池应该设取水口,还是取水井供消防车取水。由于消防车一辆只能供水10-15l/s,那么应该怎么设这些取水装置,数量怎么定?我的问题可能某些地方比较低级,还是希望大家能够耐心回答!这是讨论交流的地方,请大家认真点,不要乱灌水。

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • cxy1689
    cxy1689 沙发
    我认为在水池150m的保护范围内可以不设室外消火栓,消防时室内室外用水量都可以用消防水池的水。问题是水池的水量够不够?另外游泳池的水能保证平时不被动用吗?
    2003-10-20 14:46:20

    回复 举报
    赞同0
  • camel790102
    camel790102 板凳
    各位大哥,和大家讨论一下一个消防设计理念的问题,现在的消防设计实际就是考虑一个保险的问题:在室内消防上,初期如果市政水压无法满足消防水压要求的,必须设水箱或者其他的稳压设施,此是必须设置消防水池(因为一般情况下都不允许直接从市政管网抽水)。消防水池没有室内室外的概念,大家都应该记得消防水池的水量是以室内外消防用水的总量来计算的,我在实际设计中都在室外设置足够的消火栓满足室外用水量,并自消防水池设置取水口开向室外(取水口同样满足离5m和2m的要求),停水不是我们要考虑的因素,因为理论上一个防火区需要的两路进水应该从不同的水源(水厂)供给的。所以我的答案是室外环网+室外栓+取水口,取水口为备用水源。
    2003-10-20 10:30:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.35 万条内容 · 720 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

屋顶水箱间究竟装不装地漏?

我现在有一个邮局工程,下边2层是工建,上边的全是住宅,屋面有一个消防水箱间,有一个20立方的搪瓷个钢板水箱,一套增压稳压设备。原设计没有地漏,但是监理公司老太太必须让我加地漏,不加不给我验收,而且还找甲方,让甲方来找我加。请问:屋面水箱究竟加不加地漏?

回帖成功

经验值 +10