我现在有一个邮局工程,下边2层是工建,上边的全是住宅,屋面有一个消防水箱间,有一个20立方的搪瓷个钢板水箱,一套增压稳压设备。原设计没有地漏,但是监理公司老太太必须让我加地漏,不加不给我验收,而且还找甲方,让甲方来找我加。请问:屋面水箱究竟加不加地漏?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(17 )
只看楼主 我来说两句-
cxy1689
沙发
我认为在水池150m的保护范围内可以不设室外消火栓,消防时室内室外用水量都可以用消防水池的水。问题是水池的水量够不够?另外游泳池的水能保证平时不被动用吗?
2003-10-20 14:46:20
赞同0
-
camel790102
板凳
各位大哥,和大家讨论一下一个消防设计理念的问题,现在的消防设计实际就是考虑一个保险的问题:在室内消防上,初期如果市政水压无法满足消防水压要求的,必须设水箱或者其他的稳压设施,此是必须设置消防水池(因为一般情况下都不允许直接从市政管网抽水)。消防水池没有室内室外的概念,大家都应该记得消防水池的水量是以室内外消防用水的总量来计算的,我在实际设计中都在室外设置足够的消火栓满足室外用水量,并自消防水池设置取水口开向室外(取水口同样满足离5m和2m的要求),停水不是我们要考虑的因素,因为理论上一个防火区需要的两路进水应该从不同的水源(水厂)供给的。所以我的答案是室外环网+室外栓+取水口,取水口为备用水源。
2003-10-20 10:30:20