土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电缆的选择问题

电缆的选择问题

发布于:2011-12-06 22:49:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
单台75KW电机距低压柜有350米,直埋。电缆按压降算要3X95+1X50,按敏感电流算要3X120+1X75,关键是线路长两种电缆差价大,请问各位3X95+1X50能满足吗。

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • 呆宝小小
    呆宝小小 沙发
    既然长度为350m 就像楼上所说 关键问题再压降
    2011-12-13 10:51:13

    回复 举报
    赞同0
  • lgylgfly
    lgylgfly 板凳
    95平的足亦!!!!!!!!!
    2011-12-13 10:23:13

    回复 举报
    赞同0