土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 4KW冷却塔配电箱中热继电器的选择问题?

4KW冷却塔配电箱中热继电器的选择问题?

发布于:2011-12-06 20:01:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请问在4KW冷却塔配电箱中,选择电流设定范围在:5.5-8A之间的热继电器,是否过小?谢谢!

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • zwdhz
    zwdhz 沙发
    一般热继的整定值是按照额定电流的1.05~1.20倍整定的。考虑一定的余量。整定值范围应该在热继的80%的最大值处。
    2011-12-13 17:45:13

    回复 举报
    赞同0
  • mt1770296524
    mt1770296524 板凳
    选的有点小了最起码要大出电机的额定电流
    2011-12-10 18:51:10

    回复 举报
    赞同0