某工程为新建厂区,厂区建筑均为1-3层。水源为井水,设有生产生活消防合用水池和合用的水泵房。因生产用水量不大,设计约15L/S,生产生活水泵不能供给足够的室内外消防水量(节能的角度,该水泵不能设得过大)。故采用区域临时高压制,可以满足室内消火栓用水。
厂区设有景观水池兼消防水池供消防车取水,通过适当增设取水口,可以保护全厂。
厂区办公楼三层,因设置中央空调,需设置喷淋。该喷淋系统与室内消火栓系统所需水压接近,拟将喷淋泵与消火栓泵合用,消防泵流量考虑室内消火栓(15L/S)与喷淋系统(约12L/S)流量之和,选取消防泵30L/S,扬程约40米,妥否?

全部回复(30 )

只看楼主 我来说两句
  • nana000610
    nana000610 沙发

    我一般设计都是分开的,原则上是可以合用

    2019-07-26 09:29:26

    回复 举报
    赞同0
  • a_kang
    a_kang 板凳

    很好的资料,感谢分享了!

    2019-07-24 11:21:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.35 万条内容 · 720 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

审图员要求喷淋减静压的说法,大家觉得对吗

喷规: 8. 0. 5 管道的直径应经水力计算确定。配水管道的布置,应使配水管入口的压力均衡。轻危险级、中危险级场所中各配水管入口的压力均不宜大于0.40MPa。 我群(189161962)中一位群员,他图中动压超过0.4MPa的每层在水流指示器前加了减压孔板,但审图的说高位水箱和稳压设备使下边几层的静压超0.4MPa,要他也要减。 现在问大家,这审图员的说法对吗?