土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 熔断器的电流/时间曲线的几个疑问?

熔断器的电流/时间曲线的几个疑问?

发布于:2006-08-19 21:46:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
今天在看西熔的变压器保护熔断器的电流/时间曲线看,看到一句话:熔断器在2.5-5倍的额定电流-额定的开断电流之间可以可靠的熔断,由这句话再结合曲线发现,熔断器的最小开断果然是在2.5倍的额定电流左右,举例说明:
按样本的推荐:1250KVA变压器,选择100A的熔断器,再看100A熔断器的电流/时间曲线,发现熔断器的最小断开电流约为380A,这样一来,相当于5.2倍的变压器额定电流时,熔断器才断开,这样,熔断器还有什么过载保护功能?不就是变压器的短路保护功能了。可是熔断器一直都认为是给变压器作过载和短路保护用,其实过载根本就谈不上啊!
问题2:熔断器的电流/时间曲线中的弧前时间是指什么?是不是指熔断器断开前的时间?
问题3:0.5A的PT保护用熔断器,发现熔断器的电流/时间曲线中也是大约在接近2A的时候,才断开,这样对PT还有什么过载保护用?

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • lw010
    lw010 沙发
    好东西,学习了.谢谢分享!
    2015-05-06 06:44:06

    回复 举报
    赞同0
  • hanzhg54
    hanzhg54 板凳
    2.5-5,本身就很有说服力。
    2015-05-05 21:54:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2088 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

星三角热继电器应整定多少电流值??

我单位有台30KW的风机,现采用的是星三角启动,在正常运行时我用钳型表测得的每相电流为40A,想请教各位大侠热继电器应该整定多少值才安全。非常感谢!!

回帖成功

经验值 +10