星三角热继电器应整定多少电流值??

发布于:2006-08-19 20:07:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我单位有台30KW的风机,现采用的是星三角启动,在正常运行时我用钳型表测得的每相电流为40A,想请教各位大侠热继电器应该整定多少值才安全。非常感谢!!
  • 大鼻山
    大鼻山 沙发
    规范是0.95~1.05倍额定电流。比如42A
    2006-08-19 20:22:19

    回复 举报