土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 供回水温度降不下去

供回水温度降不下去

发布于:2006-08-19 16:48:19 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
一个改建工程,用的是美的风冷模块机组,型号是LSQWRF195M/D,冷量195KW,水流量33.6m3/h.原来用的是冷量为153.5KW机组。末端设备是采用原来的,现在打开系统,供水温度是13℃,回水15℃,总是降不下去。如果末端不打开,供水温度是7℃,回水12℃,请各位帮忙分析一下。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • shuqinyuxin
    shuqinyuxin 沙发
    查到原因了,是机组漏氟,真是郁闷!
    2006-09-22 13:34:22

    回复 举报
    赞同0
  • tzwxc
    tzwxc 板凳
    机组的冷量不足,无法负担末端的负荷。
    2006-08-22 17:04:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 802 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问大家一个风口的问题(有图示)

说明:图中1:此处百叶到墙面为空,中间没有任何设备和管道;图中2:此处百叶内为空调风口;图中3、4:墙;这是一个书房(还是建研院设计的),我认为去掉了此处的百叶,增大了空间,肯定效果很好。问:此百叶是否为多余?你是怎么想的?

回帖成功

经验值 +10