最近一个工程是一个部分框支转换;一层为地下室;转换层在结构二层;转换层以上10层;查过很多资料也没弄明白;特向老庄大家族的哥们求助:
为了便于查看,现算出结果截取部分如下:
(注:1:我也打过电话PKPM咨询过;说是在抗固端范围出现负值,需要调整;如果不在抗固端范围以外可以不调整;现 在我电算抗固端在基础顶面;是不是可以不用调整?
2:规定水平力在同一个方向;对于墙柱来说为什么会产生如此大的反向弯矩(数值大且反向);能不能指点下那个资料查到相关的解释;
**********************************************************************
规定水平力框架柱、框支框架及短肢墙地震倾覆力矩(抗规)
**********************************************************************
层号 塔号 框架柱 短肢墙 墙斜撑 框支框架
4 1 X -1826.3 1201.5 25519.4
Y 4508.0 3049.7 26506.3
3 1 X -2322.8 1522.2 29929.8
Y 5197.2 4337.4 29922.4
2 1 X -2264.5 2300.4 32541.1 -61186.1
Y 9308.9 6610.2 34207.4 7266.4
1 1 X -2190.2 4257.6 35395.0 -14336.2
Y 9730.6 8057.1 38376.3 1982.9
**********************************************************************
规定水平力框架柱、框支框架及短肢墙地震倾覆力矩百分比(抗规)
**********************************************************************
层号 塔号 框架柱 短肢墙 框支框架
4 1 X -7.34% 4.83%
Y 13.23% 8.95%
3 1 X -7.97% 5.23%
Y 13.17% 10.99%
2 1 X -6.95% 7.06% -187.82
Y 18.57% 13.19% 14.50%
1 1 X -5.85% 11.37% -38.27%
Y 17.33% 14.35% 3.53%

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • co1486622957461

    真的好贵啊。。你这出一次东西我直接回到解放前了= =
    2017-03-09 16:56:09

    回复 举报
    赞同0
  • yumingwang06
    yumingwang06 板凳
    总信息中规定水平力计算方法选的是 规定水平力差法吗?
    2013-09-03 11:50:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

武汉老庄结构院

返回版块

10.49 万条内容 · 521 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

精品之中的精品疑惑--“高层结构嵌固端分析与探讨”

如老庄系列免费讲座是精品,则昨晚的讲座是精品之中的精品,如这个有待争议的问题解决了,将会节省不必要的社会资源浪费。谢谢老庄!谢谢邓工! 1、强度嵌固端强调的是嵌固部位塑性铰形成,强调嵌固端上下抗力对比,强调对刚度突变处需加强构造措施。一个复杂建筑,如带转化层带地下室的高层,嵌固可能会有两个地方:转换层顶和地下室顶。 2、计算嵌固端位置的确定是建筑物结构计算模型是否合理的问题,其位置选取会对建筑物整体力学指标产生影响,如周期比、刚度比、位移比、剪重比、最大位移角等,对于一个建筑结构来说计算嵌固端一般只有一个地方,取地下顶板或下面层,可以与强度嵌固不重合。对于竖向构件连续的高层,在水平作用下,当地下室外墙距主楼的外墙距离超两跨或16-20米时,地下室顶板发生平面外变形,很难约束竖向构件的变形,这时计算嵌固端取到基础位置,更合适。计算嵌固端到底取在哪里,规范也讲不清,只是讲了相关范围内地下层刚度与上层刚度之比大2,可取地下层顶板。上述纯粹个人理解?,网友们都来淡淡自己想法,也望邓工能在百忙之中再解释下!!