土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 武汉老庄结构院 \ 精品之中的精品疑惑--“高层结构嵌固端分析与探讨”

精品之中的精品疑惑--“高层结构嵌固端分析与探讨”

发布于:2011-12-05 15:36:05 来自:建筑结构/武汉老庄结构院 [复制转发]
如老庄系列免费讲座是精品,则昨晚的讲座是精品之中的精品,如这个有待争议的问题解决了,将会节省不必要的社会资源浪费。谢谢老庄!谢谢邓工!
1、强度嵌固端强调的是嵌固部位塑性铰形成,强调嵌固端上下抗力对比,强调对刚度突变处需加强构造措施。一个复杂建筑,如带转化层带地下室的高层,嵌固可能会有两个地方:转换层顶和地下室顶。

2、计算嵌固端位置的确定是建筑物结构计算模型是否合理的问题,其位置选取会对建筑物整体力学指标产生影响,如周期比、刚度比、位移比、剪重比、最大位移角等,对于一个建筑结构来说计算嵌固端一般只有一个地方,取地下顶板或下面层,可以与强度嵌固不重合。对于竖向构件连续的高层,在水平作用下,当地下室外墙距主楼的外墙距离超两跨或16-20米时,地下室顶板发生平面外变形,很难约束竖向构件的变形,这时计算嵌固端取到基础位置,更合适。计算嵌固端到底取在哪里,规范也讲不清,只是讲了相关范围内地下层刚度与上层刚度之比大2,可取地下层顶板。上述纯粹个人理解?,网友们都来淡淡自己想法,也望邓工能在百忙之中再解释下!!


[ 本帖最后由 zyt20009 于 2011-12-9 11:00 编辑 ]

1.jpg


2.jpg


111111111111.jpg

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • 碧海沙滩
    碧海沙滩 沙发
    没有地下室的情况下应该怎么取?
    2014-05-04 12:16:04

    回复 举报
    赞同0
  • lisj0926
    lisj0926 板凳
    2014-05-04 10:32:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

武汉老庄结构院

返回版块

10.49 万条内容 · 521 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【录音】老庄结构院讲座之三十 高层结构嵌固端选取及相关问题的分析与探讨

老庄结构院讲座之三十主题:高层结构嵌固端选取及相关问题的分析与探讨主讲人:邓工没人发,那就我发下吧录音文件比较大115MB,现压缩为30mb到15、16、17楼下载录音和课件(115网盘下载):http://zhengliang891212.blog.163.com/blog/static/132981485201111372232868/[ 本帖最后由 zl775443542 于 2011-12-6 16:45 编辑

回帖成功