土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 地下车库内的排烟风机必须设在单独的排烟机房内么?

地下车库内的排烟风机必须设在单独的排烟机房内么?

发布于:2006-08-18 11:13:18 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
在网上看了http://co.163.com/forum/content/358_103515_2.htm的意见,说“平时通风系统可以和火灾时排烟系统合用。但风机必须要设置在排烟机房内。并为耐高温的排烟风机.",具体是这样么?依据在什么地方?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 曲池荷
    曲池荷 沙发
    多谢斑竹的答复。这条规范可够隐蔽的。
    2006-08-18 15:17:18

    回复 举报
    赞同0
  • zhangxin135
    zhangxin135 板凳
    你说的是机房的问题?
    是这样的,规范没有说一定要设置,而且实际中这样不做机房的情况也比较多
    但是你看高规
    8.4.7 排烟风机可采用离心风机或采用排烟轴流风机,并应在其机房入口处设有当烟气温度超过280℃时能自动关闭的排烟防火阀。排烟风机应保证在280℃时能连续工作30min。

    2006-08-18 14:58:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多