当主机流量小于末端流量时,该如何调节?
当主机流量小于末端流量时,该如何调节?
整个系统末端风机盘管的流量约是主机流量的二倍,请问供回水管上是否要加流量调节阀,如果加采用什么样的阀门?
发布于
2006-08-17 20:09:17
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(10 )
87841213
加电磁阀并温控器控制就行,没什么事,如果主机负荷够的话!
2006-09-04 14:19:04
来自 PC
评论
举报
heshangpo15
1.估计系统末端不同时使用,不然就麻烦了.
2.盘管前端加电动阀,这样没开的盘管不会有水流过,要配7根线的温控器.