我们在设计中都要求把消火栓系统设置为水平或竖向的环网,立管采用DN100是毫无疑问的,但水平管应设置为多少呢?有人把水平管设置为按设计流量,也有人认为由于立管有环通的作用,不需按设计流量,可比设计流量小一级。我一向采用保险的做法,但在一个裙楼是会所、商业用房,塔楼是住宅的建筑中就出现了问题,由于是超过50米的综合楼,消火栓水量为40L/S,我在裙楼环通管采用了DN200,但塔楼顶才两根DN100的消火栓立管,如采用DN200的连通管,会被人笑话的。我最终还是按一根立管的流量选用了DN100,但是以后再遇到这种情况应怎样计算,是否有什么规范上的说服。
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
hench
沙发
立管怎么要看数量呢,每根立管最多也就3支水枪同时动作,如果比较低层,完全可以采用DN100.
2005-09-16 00:33:16
赞同0
-
gdbmw
板凳
我们审图的要求有两个以上双栓的立管要DN150,哪里有这样的规定吗?