发布于:2003-09-26 10:27:26 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
如果一个小区只有一根引入管,并且不能满足消防水量,室内外都设消防水池好,还是室外设一个消防水池和消防泵房,分别供室内外消防用水好?并且这个消防水池是否只能服务150米范围,超过此范围还要再设一个吗?请各位不吝赐教!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • gdbmw
    gdbmw 沙发
    没有室外消防水池走一说吧?只是把消防水池设在室内与室外的问题。只要离泵房不太远,设在室内室外都没有问题,要储存一次火灾的室内、外消防水量,并且要设消防车取水口。至于150米的问题,在这个范围内应该有市政的室外消火栓了,所以不用考虑。
    2003-09-26 18:42:26

    回复 举报
    赞同0
  • rf2002
    rf2002 板凳
    请问gls5352,如果设计一个室外消防水池,那我的消防泵房设在哪里,如果设在建筑低下层,水池不能太远吧,不然泵的吸水管太长了!
    2003-09-26 17:23:26