土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 一个断路器的实际问题

一个断路器的实际问题

发布于:2006-08-17 17:03:17 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
我的一个星三角启动电机22KW,我只有50A 的断路器可以用吗?启动时有没有问题?电缆用VV3×10+1×6的可以吗?

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • wn72
    wn72 沙发
    我比较同意二楼的说法,有的时候不能图省钱,该用的还是得用,不然出事后花费才多呢
    2006-09-05 14:31:05

    回复 举报
    赞同0
  • o0001
    o0001 板凳
    验算电机瞬动保护脱扣电流,应该用电机启动电流(降压后的)的2.0至2.5倍.
    查通用规范.
    2006-08-29 15:52:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.28 万条内容 · 391 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

急,什么是低压断路器的约定动作电流

最近审图中心发过来的审查单上说我导线的选择违反了50054-95的第4.3.4条规定,规定具体是Ib<=In<=Iz,I2<=1.45Iz,I2是约定时间内的约定动作电流,请问这是什么值,比如我的负载电流是36A,我选的塑壳空气开关为SM30H-100 600/50A,选的电缆为VV-1 4X16(载流量67A),这样选满足了Ib<=In<=Iz,但是满足I2<=1.45Iz吗????急啊等着回复呢.

回帖成功

经验值 +10