土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 急,什么是低压断路器的约定动作电流

急,什么是低压断路器的约定动作电流

发布于:2006-08-17 09:38:17 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
最近审图中心发过来的审查单上说我导线的选择违反了50054-95的第4.3.4条规定,规定具体是Ib<=In<=Iz,I2<=1.45Iz,I2是约定时间内的约定动作电流,请问这是什么值,比如我的负载电流是36A,我选的塑壳空气开关为SM30H-100 600/50A,选的电缆为VV-1 4X16(载流量67A),这样选满足了Ib<=In<=Iz,但是满足I2<=1.45Iz吗????急啊等着回复呢.

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • smlong
    smlong 沙发
    各位说的都很专业。
    学习了,谢谢!
    2009-04-09 16:16:09

    回复 举报
    赞同0
  • magie935
    magie935 板凳
    从微断的脱扣特性可以知道
    根据IEC60898-1
    A B C D
    I1 (t>=1h) 1.13 x In 1.13 x In 1.13 x In 1.13 x In
    I2 (t<1h) 1.45 x In 1.45 x In 1.45 x In 1.45 x In
    I4 (t>=0.1s) 2 x In 3 x In 5 x In 10 x In
    I5 (t<0.1s) 3 x In 5 x In 10 x In 20 x In

    从上表可以知道,I2是指微断的过载脱扣电流,即负载在断路器额定电流的1.45倍时,断路器会动作。具体可以参考微断的反时限曲线。
    2009-04-09 12:30:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.28 万条内容 · 391 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于铁道用单极断路器的问题

各位朋友,小弟最近在研究铁道用的单极断路器,但这一行的信息和资料在网上确实难找,大家如有这方面的资料,还的烦请赐教一二,小弟在此谢过!

回帖成功

经验值 +10