急,求救!请给予解答,谢谢!本人想做一补水系统,水箱设置在高约30米的天面,由地下室水泵房泵至水箱,管长约60米。水泵选用广一GD80-40,扬程40米,流量42立方米每小时,考虑到管道阻力,将出水管DN80变径DN100,沿程阻力变小了,我查表,好象DN80的阻力损失约9米,用DN100阻力损失约3米。请问我这样改可以么?我领导说如果改成了DN100的话,流量变大,阻力边小,扬程也变小,但我请教过厂家,他们说这样改对泵的性能不会有太大影响,请问这到底改好,还是不改好?如果不改管那改泵GD80-50可以么?。由于本人非行中人,所以想请教各位大侠。谢谢!
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
果汁
沙发
不锈钢比普通玻璃钢要贵。
2006-08-18 15:10:18
赞同0
-
fpx811213
板凳
玻璃钢水箱和不锈钢水箱价格那个贵
2006-08-18 11:32:18
赞同0
加载更多玻璃钢能够做生活水箱,不过一般我不选玻璃钢。
回复 举报
不锈钢水箱贵,不锈钢几万一吨,记得曾经买废的都是22块/Kg……玻璃钢就便宜了。
回复 举报