本人想做一补水系统,水箱设置在高约30米的天面,由地下室水泵房泵至水箱,管长约60米。水泵选用广一GD80-40,扬程40米,流量42立方米每小时,考虑到管道阻力,将出水管DN80变径DN100,沿程阻力变小了,我查表,好象DN80的阻力损失约9米,用DN100阻力损失约3米。请问我这样改可以么?我领导说如果改成了DN100的话,流量变大,阻力边小,扬程也变小,但我请教过厂家,他们说这样改对泵的性能不会有太大影响,请问这到底改好,还是不改好?如果不改管那改泵GD80-50可以么?。由于本人非行中人,所以想请教各位大侠。谢谢!

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • weiyongjun060518
    我领导说如果改成了DN100的话,流量变大,阻力边小,扬程也变小

    这还是要看泵的性能曲线的,选泵不要只看流量和扬程,性能曲线也很重要啊
    2007-02-09 20:10:09

    回复 举报
    赞同0
  • fzq19760709
    fzq19760709 板凳
    "本人想做一补水系统,水箱设置在高约30米的天面,由地下室水泵房泵至水箱,管长约60米。水泵选用广一GD80-40,扬程40米........""这个泵已经被我选用了,效果不错,杨程足够了"?管长约60米,你选扬程为40米的???你要仔细再想想哦,如果坚持你肯定错了.