建筑消防给水
28.4 万条内容 · 739 人订阅
阅读下一篇
小妹我刚参加工作,有个问题不太明白。为什么塔式住宅的消火栓不能放在楼梯间,只可以放在前室?还有前室和楼梯间的管井怎么不能开门?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
myhome2008
沙发
现在的问题是消防水箱要用生活泵供水,而生活泵由生活水箱的液位控制,消防水箱也要液位控制生活泵吗?
2003-09-28 22:09:28
赞同0
-
gdbmw
板凳
主要是从卫生要求考虑的,其实这样也可以省一点造价,因为生活水池要做独立结构,如果放在一起,那大水池也要做独立结构。
2003-09-27 18:53:27
赞同0
加载更多再有生活供水若采用变频供水时,消防水箱也要液位控制生活泵吗?怎么控制呢,哪位大虾做过,说来听听,多谢!
回复 举报
不过分开设置后怎样保存生活水池里水的活性倒是要费点脑筋。
回复 举报