小妹我刚参加工作,有个问题不太明白。
为什么塔式住宅的消火栓不能放在楼梯间,只可以放在前室?
还有前室和楼梯间的管井怎么不能开门?

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • gdbmw
    gdbmw 沙发
    双栓算不算两股水柱?
    既然设双栓,当然应该是把它当两股水柱来考虑的吧。但是如果立管坏了,那就一股水柱都没了。说不算两股水柱,可能主要是从供水安全性来考虑。总之,双栓能不用就尽量不用。
    2003-09-26 10:09:26

    回复 举报
    赞同0
  • gdbmw
    gdbmw 板凳
    楼上,管井应该每层都用板隔开的,怎么会成烟囱呢。并且管井的门本身也是乙级防火门。
    前室的消火栓是不能计入“两股水柱”。塔式住宅一般在前室设双栓。
    2003-09-26 10:02:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.32 万条内容 · 694 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

自喷水力计算中当量长度如何考虑

请问各位:新自喷规范要求局部阻力损失按当量长度考虑,某一管段,起端管件还是末端管件的当量长度计入该管段?安装喷头处要算一个三通吧?

回帖成功