请问 大神们
变压器保护 主要有哪些啊
差动保护 和 瓦斯保护 是否需要用控制电缆与进线柜联络
是几芯的 分别做什么用的呢 不胜感激
我看图纸 进线柜 到 变压器 4芯
到真空断路器 14芯
变压器为油浸外附式800KVA

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    用户变(10/0.4KV)到高压开关柜的二次线有“压力(泄放阀)和温度”,一般用四芯或五芯控制电缆,因800KVA小变压器,不会有差动保护,就只一根控制电缆。

    低压柜到高压柜一般没有控制电缆,保护全一点的,有“低压单相接地保护”的零序电流继电器去跳高压断路器的(低压断路器对小于额定值的单相接地保护,动作灵敏度极低)控制电缆,二芯够用,一般用三芯或四芯控制电缆。
    2011-12-02 16:36:02

    回复 举报
    赞同0
  • zhao_yw
    zhao_yw 板凳
    请看工业与民用配电设计手册第七章第二节