土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 关于变压器保护与进线柜的相关疑问

关于变压器保护与进线柜的相关疑问

发布于:2011-12-02 11:34:02 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
请问 大神们
变压器保护 主要有哪些啊
差动保护 和 瓦斯保护 是否需要用控制电缆与进线柜联络
是几芯的 分别做什么用的呢 不胜感激
我看图纸 进线柜 到 变压器 4芯
到真空断路器 14芯
变压器为油浸外附式800KVA

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • dengfeng84
    dengfeng84 沙发
    以前不知道,现在学习了
    2011-12-05 19:09:05

    回复 举报
    赞同0
  • feidankt66
    feidankt66 板凳
    对于一般小型变压器没那么多保护的,特别是干式变压器一般只设定高温报警、超高温跳闸。干变没有油就没有气体产生,就没有瓦斯保护;一般油浸变压器在1600KVA一下的容量(除非特殊订货)都没有有载自动调压装置,都是手动(停了电)调节。油浸变压器如安装在箱变内可设置开门跳高压柜,如果安装在变电所内(室内)一般不设置开门跳高压开关柜。如果是干变一般都是安装在室内且干变带外罩时才设置开变压器室门跳高压开关柜。高压柜、变压器、及低压柜之间用14芯控制电缆,一般没有特别要求,看具体设计,即使是敷设14芯也是用不完的,基本上多余的备用。
    2011-12-03 16:21:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 361 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

光电电流互感器高压端供能电源的设计

论文简介: 光电电流互感器(简称0ECT)在电力系统中具有广泛的应用前景,但为其高压端供能的电源是研究的难点.一直制约着有源电流互感器(CT)的应用。在此,设计了一种改进的供电方案——交直流结合供电方案.即小CT母线电流取能和储能电池相结合供电。介绍了该方案的供能原理,并进行了具体的设计和实验。实验证明,该电源方案能在母线电流很小或断电的情况下为高压端提供不小于540mW的功率,而且能在大电流情况下,提供稳定电压,保护后续变换电路,有效解决了母线取能供电存在的技术难点。

回帖成功

经验值 +10