问个定压补水泵的问题,希望大家告知,谢谢了

发布于:2011-12-01 22:07:01 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
之前问过大家的一件事,就是家里顶层的 1.8米高的暖气总响的问题,大家给了很大的帮助,很感谢。目前几乎可以确定是系统的压力太低的原因了。之前2年都没响,就今年特响
http://bbs.co188.com/content/165_4286817_1.html

这2天去供热的锅炉房去看了看,发现 系统有大概3-4 台循环泵吧,压力大概是0.36Mpa,另外边上有2台泵写着补水泵,但是上面的表上没有度数,读数是0,而且上面的阀门也被拆下把手了就一个光秃秃的杆,锅炉房的人告诉说,这个泵平时不开的,只有缺水的时候才开而且是自动开的的,请问他们说的对么?

要是实在总这么响下去,我打算把1.8米的暖气都换成下供下回的,是不是就肯定不响了?如果换了,会对系统有什么影响么?谢谢大家,很感谢

全部回复(21 )

只看楼主 我来说两句
  • 天外来客空
    他说的是片面的 不常开是对的,看他的意思是补水泵定压,补水泵定压是有起泵压力和停泵压力的
    2011-12-09 17:06:09

    回复 举报
    赞同0
  • hxp612
    hxp612 板凳
    建议让循环泵出口压力达到0.4MPa左右 补水泵定压点点设定到0.22MPa左右
    这样能保证系统都满水运行
    供热运行那么就了 还存气 那说明系统缺水
    2011-12-09 14:05:09

    回复 举报
    赞同0