    mxw3704001 沙发
    这样安装不合理,热水短路了。如果不想破坏装修,最简单的办法是沿着图上右侧暖气片向下敷设一条明管,将一路供水或回水接到暖气片底部,这样才能形成循环回路。牌子反了,人家厂里没错。是下进下回的。反过来安就可以了。不要分进回水/。我哥哥从去年就开始卖下进下回的了,安的都热的受不了。
    2011-12-17 19:11:17

    回复 举报
    赞同0
  • qdthakral
    qdthakral 板凳
    我是新手。
    不过看到这个接法只感觉挺好笑的,这种低进低出的的散热器在底部内是有挡片的,工人绝对以为反正有挡片,可以强制水流到底部再返上来,散热器就会热。他忽略了一个基本物理常识,热水比冷水轻,所以散热器的回水绝对不能接在上口。

    解决方法,不要去分进回水了,太麻烦,拆掉暖气,把暖气掉过头来,现在的接口朝下,管子延长接上,包你热。