单位有一个开关控制2个日光灯,有一个灯坏了,修的时候,发现,当开关关时电压110V,而且用试电笔2条线都亮,开时电压220V用试电笔量2条线都亮.为什么2线都有电?????开关控制火,修好后灯亮正常,为什么开关关了还有110V的电压呀??郁闷!!!!!!!!!!!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
rld0431
沙发
建议最好用铜芯电缆,三根铝芯电缆价格也差不多等同一根铜电缆了
2006-08-26 11:01:26
赞同0
-
fanchunjie0224
板凳
用吧,没问题的.老系统改造的时候经常会遇见这样的问题.我单位铜铝电缆并联使用的线路有10多条,用十多年了也没问题.关于过载的问题你应该这样思考;冷态的时候应该是铜缆先过载,但它的热电阻也随之增大,这样的话负载还是会按比例分配给铝缆的,也就是说.正常时候的负载分配比例和过载时稳态的负载分配比例是差不多一样大的,你有闲心的时候也可以计算一下.总之一句话,我的经验告诉我,没问题
2006-08-26 10:51:26
赞同0