灯电压,求助
灯电压,求助
单位有一个开关控制2个日光灯,有一个灯坏了,修的时候,发现,当开关关时电压110V,而且用试电笔2条线都亮,开时电压220V用试电笔量2条线都亮.为什么2线都有电?????开关控制火,修好后灯亮正常,为什么开关关了还有110V的电压呀??郁闷!!!!!!!!!!!
发布于
2006-08-16 19:41:16
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(9 )
smnhjiji
不是串联380V,开关正常,系统零线带电可能有可能,久房子,没管子,护套线,我去试试,多谢!!!!
2006-08-20 16:52:20
来自 PC
评论
举报
张元方
1.开关绝缘不好,断开时与火线有爬电。2.感应电,开关后的两条线与电源相线是不是穿在一条管子里?