土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 灯电压,求助
单位有一个开关控制2个日光灯,有一个灯坏了,修的时候,发现,当开关关时电压110V,而且用试电笔2条线都亮,开时电压220V用试电笔量2条线都亮.为什么2线都有电?????开关控制火,修好后灯亮正常,为什么开关关了还有110V的电压呀??郁闷!!!!!!!!!!!

全部回答(9 )

  • smnhjiji
    不是串联380V,开关正常,系统零线带电可能有可能,久房子,没管子,护套线,我去试试,多谢!!!!
    2006-08-20 16:52:20 来自 PC 评论 举报
  • 张元方
    1.开关绝缘不好,断开时与火线有爬电。2.感应电,开关后的两条线与电源相线是不是穿在一条管子里?
    建议在开关断开状态下并一个小功率的白炽灯看看,电压还有多少。
    2006-08-20 16:20:20 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2154 人订阅

猜你喜欢