土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 消防联动控制中,喷水灭火设备该怎样启动好?

消防联动控制中,喷水灭火设备该怎样启动好?

发布于:2006-08-16 17:00:16 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
GB 50084—2001《自动喷水灭火系统设计规范》第11.0.1 条有‘湿式系统、干式系统的喷头动作后,应由压力开关直接连锁自动启动供水泵。’的规定。
但是,在实际施工中虽有此编程,却常用手动的方式启动供水泵。其理由是:从水流指示器发出信号到压力开关发出信号的时间太短(据说是30S),不足以确认是否发生火灾。诸位,你们的意见呢!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • firesafety
    firesafety 沙发
    喷淋系统水泵是由压力开头控制的,常用手动的方式启动供水泵是为了防止误报。以免将管道打坏。
    2006-08-17 10:52:17

    回复 举报
    赞同0
  • zhh_1977
    zhh_1977 板凳
    设计还是要那样设计的,至于以后发管理那就看物业人员了
    2006-08-16 17:05:16

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.67 万条内容 · 209 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

<高规新课题:漏电火灾报警系统>引起的

在拜读<新高规新课题:漏电火灾报警系统设计>的帖子后,众多设计精英,行业实践专家各自跟贴发表意见,而且对高规的适用(适宜)等进行了大讨论,同时对产品的性能价格也发表了颇有见地意见和建议,但性价比为多少比较适宜,请大家以如下功能产品为例,看价格以多少比较能为我们接受,产品性能是否满足不同需求!能否用其他产品代替? 智能电气防火配电报警保护系统》,其包括--智能电气防火配电报警保护器(电气防火开关)、智能电气防火集中报警控制器、智能电气防火微机报警控制中心三部分,是集剩余电流式电气火灾监控探测器、电压式电气火灾监控探测器、智能可调式塑壳短路器、漏电断路器、三相数字电压表、三相数字电流表、剩余电流数字电流表等多种功能于一体的产品。具有中文液晶显示、MODBUS现场总线、消防联动、声光报警及配电保护等功能。总体功能有:短路保护、剩余电流保护、过载保护、欠压保护、过压保护、缺相保护、消防联动控制、故障实时记录、微机远程控制、相电压显示、相电流显示、剩余电流显示、自检、(过电流、缺相、剩余电流、短路)故障识别、(负载、断、通、声、光)故障显示等!

回帖成功

经验值 +10