阅读下一篇
大家来讨论下,这台空调怎么了有一台中央空调机组,经多次维修,故障始终无法确定,大家来讨论下。情况是这样的:第一次维修时在晚上,机组高压13公斤,低压2公斤,膨胀阀后严重结霜,机组回水温度始终在20℃,进出水温差只有0.3℃。10台风机盘管只开了4个,主机的负荷选配肯定是够的。对机组用肥皂水进行查漏,并没有发现漏点,对机组进行加R22,当水温降到12℃时,低压为4公斤,高压18公斤,机组运行基本正常。第二天,机组低压又偏低,只有3公斤,高压15公斤,用卤检进行查漏,也没有发现漏点,又对机组进行加R22,加到低压为4公斤,机组又能正常运行。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句-
chao_1998
沙发
没有问题
2006-11-01 16:42:01
赞同0
-
yzp.333com
板凳
我感觉可以
2006-10-29 20:45:29
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报