土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 大家来讨论下,这台空调怎么了

大家来讨论下,这台空调怎么了

发布于:2006-08-16 09:11:16 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
有一台中央空调机组,经多次维修,故障始终无法确定,大家来讨论下。情况是这样的:
第一次维修时在晚上,机组高压13公斤,低压2公斤,膨胀阀后严重结霜,机组回水温度始终在20℃,进出水温差只有0.3℃。10台风机盘管只开了4个,主机的负荷选配肯定是够的。对机组用肥皂水进行查漏,并没有发现漏点,对机组进行加R22,当水温降到12℃时,低压为4公斤,高压18公斤,机组运行基本正常。
第二天,机组低压又偏低,只有3公斤,高压15公斤,用卤检进行查漏,也没有发现漏点,又对机组进行加R22,加到低压为4公斤,机组又能正常运行。
第三天,机组一启动就出现保护,经查是高压保护,对机组进行放R22,居然放出来13公斤左右(正常情况下,整台机组只需6公斤R22),这时,高压在18公斤,低压在3.7公斤,基本上正常。
到了第四天早上,高压又只有13公斤,低压又变成2公斤了,没有对机组进行任何处理,到下午再观察,又发现高压变到18公斤,低压变到3.7公斤左右了。
大家来讨论下。

全部回复(37 )

只看楼主 我来说两句
  • 简易
    简易 沙发
    To: 傲气中华
    我同意“刻舟求一剑”在十楼的发言,其实你的机组是膨胀阀局部冰堵,加入大量冷媒,使蒸发温度升至0度以上时,系统就正常了,每次相同的操作。
    “到了第四天早上,高压又只有13公斤,低压又变成2公斤了,没有对机组进行任何处理,到下午再观察,又发现高压变到18公斤,低压变到3.7公斤左右了”。是受环境温度的影响的,下午气温高,开机时机组的蒸发压力高, 蒸发温度不足以使膨胀阀出口结冰,而且在开始不堵运行中是不会堵的,原因是压缩机的热功使系统在开机时低,然后逐渐变高。
    更换压缩机就好了,说明有一部份水混在压缩机冷冻油内,你可以将冷冻油从压缩机内倒出,分析是否有水?
    你的题目确实不错!

    2007-03-21 17:36:21

    回复 举报
    赞同0
  • nitsu
    nitsu 板凳
    又给抓到djs188的尾巴了!
    你这样总是引用别人的回复来为自己赚分,典型的空手道嘛!功力还不浅啊!
    很久没来了,来了就抓住你了,你可不太走运哈!
    2007-03-20 17:03:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 833 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

冷库中使用CFD数值模拟技术的多么??

各位前辈,CFD数值模拟技术已经运用的相当广泛了,目前冷库行业中使用CFD数值模拟技术的多么??

回帖成功

经验值 +10