土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 大学换热站设置个数及换热机组设置问题

大学换热站设置个数及换热机组设置问题

发布于:2011-12-01 14:51:01 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
供热新手,最近做一个大学校园的换热站,采暖面积有30多万平米,请问:
1、如果设一个换热站,供热半径达到1公里,请问是不是必须设置两个?
2、此外换热站的板换机组如果配2台的话,是否设备容量(板换、水泵)均按不小于70%总容量配置?
3、是否有更好的设备配置方案
真心求教,谢谢

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • yepeiyepei
    yepeiyepei 沙发
    最主要还是要计算最不利环路的阻力降!
    2016-02-27 22:45:27

    回复 举报
    赞同0
  • hyingman
    hyingman 板凳
    暖通空调学习过程中,急需相关的基础知识,那位高人可以发些资料啊