建筑给排水
返回版块47.28 万条内容 · 1364 人订阅
阅读下一篇
室外排水管与建筑物距离被审图卡了,怎么办最近一个工程在图纸审查时在这个室外排水管与建筑物距离的问题上无法通过,由于该建筑物地下室边线距离红线仅1m多点,室外管道的敷设只能布置在这么狭小的范围内(这样的情况在房地产市场到处可见吧),于是问题就来了,施工图审查时审图人员坚持室外排水管道距离建筑物的距离无法满足规范要求。 根据《技术措施》4.17.3表规定,排水管与建筑物的水平间距应不少于3m 根据《室外排水设计规范》:与建筑物的水平距离,管道埋深浅于基础时不少于2.5m,管道埋深深于建筑物基础时不少于3m
回帖成功
经验值 +10
全部回复(16 )
只看楼主 我来说两句-
x51766
沙发
天正 行不?
2011-12-11 14:52:11
赞同0
-
xiaozhouxueshui
板凳
最近在学着画 MagiCAD的三维图 ,可以把 水管、风管、电缆桥架都画在一块,而且是立体三维的,带有管道碰撞检测功能,管道哪里交叉碰撞了一目了然,挺直观的。