请教各位大侠关于分集水器选择的3个问题:
1.图集05K232中分集水器的断面流速有0.1,0.3,0.5,0.7,1.0几种,各位一般是选多大的?选择的标准是什么?
2.管之间中心距为什么要d1+d2+120这么大,我觉得[(d1+d2)/2]+保温厚度+120已经足以满足操作要求了.
3.以前听说筒体直径要=2倍的最大接管直径,这似乎是错误的.图集上只说明要比最大接管直径大2档以上
谢谢!

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • coolheating
    coolheating 沙发

    能不能自己加工做的,还是一定要有资质的压力容器厂家才能做的?
    2007-06-22 11:42:22

    回复 举报
    赞同0
  • lvbin78
    lvbin78 板凳
    "分水器的直径还是要大于最大接出管径的2倍"这条是压力容器的规范规定的.必须符合 .要不然压力容器厂家不给你生产.
    2007-06-20 08:45:20

    回复 举报
    赞同0