土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 110KV高压电缆进线,与变压器连接时电缆接头怎么固定,支架怎么设计!

110KV高压电缆进线,与变压器连接时电缆接头怎么固定,支架怎么设计!

发布于:2011-12-01 10:56:01 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
110KV高压电缆进线,与变压器连接时电缆接头怎么固定,支架怎么设计!
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 357 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

110kv主变低压侧引出线与变压器外壳绝缘放电

事故前:110kv主变蝶阀漏油,我们为了处理缺陷,先停电然后放油,更换蝶阀,然后注油,最后送电 事故中:当时运行方式是 送电 然后进行热备用,断开51开关 当送上电,合上01 51开关,后 查看保护装置,差流很小,所以就认为没事 一切正常,后看到10kv低压侧电压不对,a相电压低,三相不平衡电压高,具体数值忘了。当时断开51开关,主变热备用,故障就消失了,电压也正常了。 后来我们怀疑是主变低压侧引出线到51开关 ,51开关到10kv母线有问题,最后检查也没有问题。然后就怀疑是变压器内部有问题,油化验色谱分析 也都正常,最后就打开变压器检查器身,看是否有明显放电点。

回帖成功

经验值 +10