土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 110kv主变低压侧引出线与变压器外壳绝缘放电

110kv主变低压侧引出线与变压器外壳绝缘放电

发布于:2011-12-01 10:26:01 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
事故前:110kv主变蝶阀漏油,我们为了处理缺陷,先停电然后放油,更换蝶阀,然后注油,最后送电
事故中:当时运行方式是 送电 然后进行热备用,断开51开关
当送上电,合上01 51开关,后 查看保护装置,差流很小,所以就认为没事 一切正常,后看到10kv低压侧电压不对,a相电压低,三相不平衡电压高,具体数值忘了。当时断开51开关,主变热备用,故障就消失了,电压也正常了。
后来我们怀疑是主变低压侧引出线到51开关 ,51开关到10kv母线有问题,最后检查也没有问题。然后就怀疑是变压器内部有问题,油化验色谱分析 也都正常,最后就打开变压器检查器身,看是否有明显放电点。
1.jpg

2.jpg
最后通过吊罩 发现 主变低压侧出现那有明显的放电痕迹,包的绝缘层都以发黑,然后在主变罩的内壁上 相应的位置也找到黑点。 然后就确定应该是主变低压侧a相 与主变外壳绝缘击穿,发生接地。
我困惑的是,1、为什么会是a相,注油的时候是因为没有注意哪些细节才引起的,是不是就是注油引起的,2、书上不是说差动保护保护的是绕组的相间短路,绕组的匝间短路,中性点接地侧绕组的接地故障,以及引出线的接地故障,为什么这个引出线与主变外壳接触,外壳又接地,为什么没有差流。3、最后油的色谱分析没有问题就说明变压器内部没有大的放电产生,也就解释为什么变压器没有瓦斯故障或者报警,但为什么会没有放电,明明都已经看到明显的放电痕迹了,怎么就油色谱没有错。
望高手能给小弟回答,小弟不胜感激。

1.jpg


2.jpg

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • sicegxj
    sicegxj 沙发
    没有看得懂
    2011-12-09 11:15:09

    回复 举报
    赞同0
  • zhangjichuan1975
    此变压器是否一直是热备用状态?漏油的量是否较多,油位是否在故障点附近?设想没有变压器油的绝缘保护,故障点和外壳发生放电是可能的, 上述猜想,不敢妄断。
    2011-12-07 11:21:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 398 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

主变压器运行故障及维护措施

论文简介: 摘 要:本文主要对试论主变压器的运行故障及维护措施问题进行了研究。本文首先概述了电力变压器及其维护的概念,然后分析了主变压器的运行故障, 最后探讨了主变压器的运行维护措施。 附件名:20111211322706327184.zip 文件大小:29K (升级VIP 如何赚取土木币)

回帖成功

经验值 +10