事故前:110kv主变蝶阀漏油,我们为了处理缺陷,先停电然后放油,更换蝶阀,然后注油,最后送电
事故中:当时运行方式是 送电 然后进行热备用,断开51开关
当送上电,合上01 51开关,后 查看保护装置,差流很小,所以就认为没事 一切正常,后看到10kv低压侧电压不对,a相电压低,三相不平衡电压高,具体数值忘了。当时断开51开关,主变热备用,故障就消失了,电压也正常了。
后来我们怀疑是主变低压侧引出线到51开关 ,51开关到10kv母线有问题,最后检查也没有问题。然后就怀疑是变压器内部有问题,油化验色谱分析 也都正常,最后就打开变压器检查器身,看是否有明显放电点。
最后通过吊罩 发现 主变低压侧出现那有明显的放电痕迹,包的绝缘层都以发黑,然后在主变罩的内壁上 相应的位置也找到黑点。 然后就确定应该是主变低压侧a相 与主变外壳绝缘击穿,发生接地。
我困惑的是,1、为什么会是a相,注油的时候是因为没有注意哪些细节才引起的,是不是就是注油引起的,2、书上不是说差动保护保护的是绕组的相间短路,绕组的匝间短路,中性点接地侧绕组的接地故障,以及引出线的接地故障,为什么这个引出线与主变外壳接触,外壳又接地,为什么没有差流。3、最后油的色谱分析没有问题就说明变压器内部没有大的放电产生,也就解释为什么变压器没有瓦斯故障或者报警,但为什么会没有放电,明明都已经看到明显的放电痕迹了,怎么就油色谱没有错。
望高手能给小弟回答,小弟不胜感激。
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报