土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 线路重合闸不重合的问题?

线路重合闸不重合的问题?

发布于:2006-08-16 11:07:16 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
110kv线路采用的都是普通重合闸,有时候跳闸后不重合,去做实验都是好的。难道重合闸经常会出现偶然不动作的情况吗?但是一个月几条线路都不重合是不是出现概率太大了?
不知道哪位同行处理过类似的问题,请多多指教!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • chengling_necpu
    线路发生单相故障时,故障相上会产生潜供电流,由于它的影响,将使短路时弧光通道的去游离受到严重阻碍,而自动重合闸只有在故障点电弧熄灭且绝缘强度恢复以后才有可能成功。因此单相重合闸的时间必须考虑潜供电流的影响。潜供电流的持续时间不仅与其大小有关,而且也与故障电流的大小,故障切除的时间,弧光的长度以及故障点的风速等因素有关。
    2006-12-28 18:30:28

    回复 举报
    赞同0
  • zyg67860204
    zyg67860204 板凳
    重合闸不是什么时候都要动作的,看是什么原因跳闸了,如果是该侧二段保护动作,就不该重合闸
    同时如楼上所说,还有很多重合闸条件是否满足?
    2006-12-27 14:23:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.33 万条内容 · 452 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

讨论:水轮发电机非同期并列时,为什么差动速断动作?

现场碰到过几次,基本都是差动速断动作,但是分析保护区域的话应该是在差动保护的范围之外

回帖成功

经验值 +10