讨论:水轮发电机非同期并列时,为什么差动速断动作?
讨论:水轮发电机非同期并列时,为什么差动速断动作?
现场碰到过几次,基本都是差动速断动作,但是分析保护区域的话应该是在差动保护的范围之外
发布于
2006-08-16 09:08:16
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
auto1860
差动速断的作用:
差动速断是在较严重的区内故障情况下,快速跳开变压器各侧断路器,切除故障点。实际上是由差动过流继电器完成的,与电磁式的差动速断没有区别。差动速断的定值是按躲过变压器的励磁涌流和最大运行方式下穿越性故障引起的不平衡电流两者中的较大者。定值一般取(4~14)Ie。
2006-08-29 14:19:29
来自 PC
评论
举报
auto1860
谢谢啦,你的意思是说差动速断只判断一侧电流而不是判断两侧电流的差流吗?
2006-08-29 10:51:29
来自 PC
评论
举报